少妇被粗大的猛烈进出∨a视频_亚洲三级在线视频观看_乱伦亚洲精品自拍_Av中文日韩专区在线_日韩、欧美、中文三级_香蕉视频污污网站_国产乱码精品久久久尹人香蕉_免费在线观看www

新聞動態
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞動態 > 常見問答

西安火焰檢測器紫外線火焰探測的故障排除方式!

所屬分類:常見問答    發布時間: 2021-10-22    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享
西安火焰檢測器紫外線火焰探測的故障排除方式!                         

1.燃燒器無火,而監測卻顯示有火,這是監測線路受潮后分布電容逐漸增大引起的干擾,請打開模塊,順時針緩慢調節電位器,直至綠色指示燈滅,繼電器釋放為止。

西安火焰檢測器

2.燃燒器有火,而監測器顯示無火,可能有二個原因,一是探頭鏡片被灰塵覆蓋,請擦干凈探頭石英鏡片,二是阻抗匹配電位器超調,請打開模塊反時針緩慢調節電位器,直到綠色指示燈亮,繼電器吸合為止。
3.如果在安裝或使用中不小心弄破了探頭的鏡片,不要用普通玻璃片代替,因為普通玻璃片不能透過火焰產生的紫外線。
上文即是西安順泰機電設備有限公司小編為您總結的西安火焰檢測器紫外線火焰探測的故障排除方法,希望對您有所幫助。了解更多西安火焰檢測器信息聯系我們即可。聯系方式:董13186126216 微信:13152054006 期待為您服務,感謝瀏覽關注!